@Derek Buegel
Bei der Nullung ist nicht nur eine möglichen Unterbrechung des Schutzleiters und damit Lebensgefahr beim Berühren eines unter Spannung stehenden metallischen Gerätegehäuses das Problem.
Im Fehlerfall fließt bei der Fehlerstelle der Abschaltstrom der Sicherung. Das sind dann je nach Sicherungs-Type 5-facher bis 10-facher Nennstrom.
Dadurch besteht auch Brandgefahr an der Fehlerstelle.
Vorteile vom FI-Schutz mit 30mA bzw. 10mA Nennfehlerstrom:
Auch bei direkter Berührung des aktiven Leiters wird ein tödlicher Stromschlag verhindert, da der FI schnell genug auslöst. Somit geschieht das rasche Auslösen auch beim Versagen der Isolation von Geräten mit Metallgehäuse.
Daher ist aus meiner Sicht eine Sanierung der gesamten Elektroanlage, schon aus Selbstschutz, notwendig.
Falls du in Wien/Umgebung daheim bist, schaue ich mir die Anlage gerne mal an und kann dich beraten. Ich habe noch eine TAEV (Technische Anschlußbedingungen für elektrische Anlagen mit Nennspannungen unter 1kV) bzw. den Seyr/Rösch (Elektroinstallation) daheim, wo das alles nachgelesen werden kann.
Viele Grüße.