ich hoffe ich drücke mich richtig aus;also bei uns in der Kaltwasserzuleitung <----Wasseruhr>>>> danach kommt der Druckminderer mit UHR, steht normalerweise ein Druck an von ca 4-5 bar.
Wenn nun jemand duschen geht,und das Wasser wird durch die Heizung erwärmt dann steigt der Druck am Druckminderer in der Kaltwasserleitung auf bis zu 8-10 bar??
Wohl gemerkt nicht der Kesseldruckanzeiger ist gemeint sondern die Uhr am Druckminderer Kaltwasserzuleitung.
Wird sehr wahrscheinlich das Ausdehnungsgefäß defekt sein...richtig?
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Hallo,das darf nicht sein,denn du musst eine sogenannte Sicherheitsgruppe in der zuleitung des boilers haben,besteht aus absperrhahn ,rüchflussverhinderer und sicherheitsventil,mit ausblassöffnung.das warme wasser drückt sonst zurück in die kaltwasserleitung.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Hi
Ich würde an deiner Stelle mal das Rückschlagventil in der KW Leitung die den WW-Speicher füllt überprüfen das wird sicher festsitzen........Wasser abspeeren Rückschlagventil ausschrauben gangbarmachen und wieder einsetzen.Dabei gleich den Vordruck des Airfix(Ausdehnungsgefäß für Brauchwasser)überprüfen sollte 4 bar Luft(Stickstoff)Polster haben.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Das Ausdehnungsgefäss ist dann defekt,wenn Wasser aus dem Sicherheitsventil austritt.Neben dem blauen Knopf.Rückschlagventile hängen ganz gerne mal,heisst die Feder ist verkalkt oder verschmutzt.Einfach mal nachsehen Zuleitung zum boiler absperren,druck durch öffnen einer zapfstelle wegnehmen und das rückschlagventil mal aufdrehen und den Sitz der feder überprüfen.muss zurückfedern.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Beim Ausdehnungsgefäß kann auch nur das Stickstoffpolster nachgelassen haben und muß nicht zwingend defekt sein man kann es immer noch mit Luft auf 4 bar aufpumpen,solange aus dem Ventil kein Wasser austritt ist die Gummiblase heil und nur das Ventil evt leicht undicht so das der Druck darüber verlohren geht(Spucke ans Ventil und prüfen ob es dicht ist)
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Gruß an die Profi´s
Wenn ich da mal noch ´ne Frage anhängen darf. Ich habe jetzt nach ca. 15 Jahren das Ausdehnungsgefäß "Profix" getauscht. Die Blase war hin. Eine reine Gasheizung ohne WW. In der Anweisung, die natürlich für Profis geschrieben ist, steht die Einstellung des Vordruckes. Könnte ich da mal eine etwas genauere Erklärung bekommen. Bisher stand das Manometer am Kessel immer bei 1,5 bis 1,8 bar.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Der Vordruck ist der Druck der in der Stickstofblase herrscht.
Der Druck am Manometer ist dein Anlagedruck. Dabei sind 1 bar 10 meter Wassersäule. Sollte deine Anlage im Keller stehen und der oberste Heizkörper sagen wir mal 12 meter darüber würde ich die Anlage bis 1,5 bar auffüllen.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Hi
Du solltest das MAG (Membranausdehnungsgefäß) auf die höhe deines Hauses einstellen wie dussel2 schon sagte 12 m letzter Heizkörper-Anlagendruck am Manometer ca.1,5 bar -der Fülldruck des MAGs sollte auch auf 1,5 bar eingestellt werden.
anders BS:10m-HZkörper=ca 1,2 Bar Systemdruck und MAG druck
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Meine zweite Nachfrage ist somit hinfällig. Stratego´s Antwort kam danach erst bei mir rein.
Ich danke euch beiden für die Antwort, die mein inneres Gefühl bestätigt hat.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Deswegen das MAG vor der montage auf den benötigten Druck einstellen erst dann das System auf füllen.
Einfacher geht alles wenn ein Kappenventil vorm MAG geschraubt wird,damit kann man das MAG vom System trennen und entleeren um den Druck zu überprüfen,und ggf nachzufüllen.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Ich wollte ja Rückmeldung geben wenn ich was gemacht habe. Also ich habe gestern das Rückschlagventil ausgetauscht,das alte war dermaßen aufgequollen (Gummi) das das gar nicht mehr funktionieren konnte. Das neue eingebaut und bis jetzt kein Überdruck mehr in der Kaltwasserleitung,hoffentlich bleibt das so.
AW: Gasheizung -Beim Boiler aufheizen steigt Druck in Kaltwasserzuleitung
Jetzt muss ich doch noch einmal nachhaken.Wie oben geschrieben habe ich den Druck jetzt aus der Kaltwasserleitung raus . Jetzt habe ich das nächste Problem,jetzt bläst die Heizung über das Kaltwasserüberdruckventil das Wasser ab,hat ja ein gutes.ich weiß jetzt das mein Rückschlagventil funktioniert. Es bleibt ja jetzt nur noch eine Möglichkeit nämlich das Ausdehnungsgefäß,liege ich da richtig? Ich habe mal am Ventil gedrückt um zu sehen ob da überhaupt noch Druck drauf ist,da kommt aber weder Wasser noch Luft raus,wenn ich dagegen klopfe hört es sich hohl an....bin da jetzt etwas ratlos,ist das kaputt bzw die Ursache oder nicht? Was meint ihr?