AW: Suche gute Koxialkabel, Kabel ernuerung.
Kann ich den gelb/grünen Kabel vom Potentialausgleich auch direkt an dem Blitzableiter vom Haus hängen?
"Blinde" Anschlüsse an Blitzschutzanlagen sind
tabu!
Alle Arbeiten an Blitzschutzanlagen und auch ein vergleichsweise einfacher Direktanschluss des Antennenträgers sind z. B. vom
qualifizierten Blitzschutzfachkräften vorbehalten. Die müssen zuvor die Funktionstüchtigkeit und Normkonformität der Blitzschutzanlage testieren.
Sowohl eine suboptimale Mastdirekterdung (mit 50 mm² Blitzableiterdraht) als auch die Montage einer getrennten Fangeinrichtung nach dem Stand der Technik stellt eine wesentliche Änderung dar, durch die ein evtl. vorhandener Bestandsschutz für eine Ausführung der Blitzschutzanlage nach altem Normenstand erlischt. Insbesondere Anlagen mit separaten Erdspießen ohne Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich müssen normaktuell nachgerüstet werden.
Direkterdungen an Blitzschutzanlagen ergeben noch mehr Teilblitzströme in den Antennenanlagen als konventionelle Direkterdungen ohne Blitzschutzanlage, sind aber bei nicht ausreichenden Trennungsabständen die einzige Option und daher bei
normkonformen Blitzschutzanlagen nach den Anerkannten Regeln der Technik (= Normen) noch zulässig. Die Teilblitzströme müssen aber nach Blitzschutznorm durch energetisch koordinierte ÜSG (z. B. KATHREIN KAZ 12 + KAZ 11) "beherrscht" werden. Entgegen konventionellen Erdungen ohne Blitzschutzanlage ist ein 4 mm² Cu-PA-Leiter nicht nur "schleifenfrei" am geerdeten Antennenträger, sondern zusätzlich auch innen an der HES zu vermaschen.
Der PA ist integraler Bestandteil der Elektroanlage. Bis die EU-Kommission das Meisterprivileg noch weiter torpediert hat ist für Installationen
zu beachten. Eine der raren konzessionierten EFK zu finden, die bezüglich Blitzschutz, Erdung und PA wirklich normkonform kompetent ist, ist allerdings nicht so einfach.