Er läuft ja an, der Lüfter läuft aber sobald sich der Kompressor zuschaltet, nach ca, 2-3 Minuten, ist Schicht.
Also der compressor läuft? Ca. 3 minuten?
Dann kann es ja nicht der Anlaufstrom sein. Ein kompresor zieht beim anlaufen zwar mehr strom, aber er braucht keine 3 minuten um anzulaufen.
Was noch sein könnte das die spannung des akkus unter last zu sehr ab fällt, und nach 3 minuten ist die spannung so tief gesunken das der wechselrichter abschalltet.
Zudem sollte das schon ein True sinus wechselrichter sein, also nicht ein wechselrichter mit modifiziertem sinus.
Aber die Eco-Worthy Produkte haben einen echten sinus, soweit ich sehen kann, somit ist der Betrieb eigentlich problemlos möglich.
Habe auch nen 1500W (3000w peak) wechselrichter. Selbst mit 2x kuhlschrank und 1x gefrierschrank (gleichzeitig) überhaupt kein problem.
Und ja bevor hier wieder manche meckern mehrere geraete am it netz gefehrlich...
Es hangt ein RCBO davor, und vorher wurde aus dem IT ein TNC-S netz gemacht. Und der RCBO auf Funktion geprüft.
Also, entweder hat dein wechselrichter ein problem (elko kaput oder so)
Oder dein akku kann die last nicht abfangen und die spannung fallt zu sehr.
Was noch sein könnte, das irgendwo eine verbindung accu -> wechselrichter nicht gut Sitzt und bei hoher last der wiederstand zu gross ist